管内穿线施工流程如何?要注意哪些问题?

家居 网编 2022-06-29 09:43 396 0

为了安全和美观性,如今绝大部分的工程穿线都是采取的管内穿线,在管子全部敷设完毕及建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,这一过程的技术标准会影响验收交付以及后期使用,那么穿线流程如何?又该注意哪些问题?

一、施工准备

1、材料检査

导线、压线帽、导线连接器等相关材料已采购好并进场通过验收,施工技术人员已对作业班组进行技术交底。

绝缘导线的规格型号必须符合设计要求,并有产品出厂合格证及产品认证检验报告;绝缘导线的外观颜色应符合设计及规范要求。

一般建筑照明系统中:黄色一一A相、 绿色一一B相、红色一一C相、蓝色一一零线、黄绿双色一一接地线,上述导线颜色严禁用于照明开关线。

2、材料选用要求

①引线用镀锌铁丝或钢丝应顺直无背扣、扭结等现象,能承载相应的拉力。

②应根据管径的大小选择相应规格的护口。

③应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的建筑电气导线连接器。

④应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。

⑤选用时应采用与电线材质、规格相应的套管(有铜套管、铝套管、铜铝过渡套管三 种)。

⑥应根据导线的根数和总截面选择相适配的接线端子(线鼻子)。

3、机具和检测仪表

焊锡:由锡、铅和歸等金属组合的低熔点(185°C-260°C)合金,焊锡制成条状或 丝状。

焊剂:能清除污物和抑制金属表面氧化物,一般焊接应采用松香液,将天然松香溶 解在酒精中制成乳状液体,适用于铜及铜合金的焊接件。

辅助材料有橡胶(或粘塑料)绝缘带、黑胶布、滑石粉、布条等。

施工工具有钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、放线架、放线车、无线对讲机等,连接用电炉、锡锅、锡斗、锡勺、电烙铁、压接钳、一字改锥、十字改锥、电工刀等。

接地扁铁黄绿漆间隔_刷黄绿漆做接地的规范_黄绿接地线

检测用万用表、兆欧表等。

4、作业条件

土建结构施工完成并中间验收合格;室内分隔墙砌筑完成。

安装电气导管及线槽敷设完成,导管已疏通,接线盒、过路盒、开关盒、插座盒及 相关配电箱(柜)、线槽、桥架等已安装到位。

与配线施工有关的土建工程已检验合格,施工现场的临时用电应满足持续施工的要求。

土建或装饰装修施工不再污染已穿电线或影响电线的连接质量。

管内穿线施工流程如何?要注意哪些问题?

二、管内穿线

刷黄绿漆做接地的规范_接地扁铁黄绿漆间隔_黄绿接地线

1、选择电线

应根据设计图纸要求选择电线;进出户的电线宜使用橡皮绝缘电线,相线、中性线及保护地线的绝缘层颜色应加以区分。

2、清扫管路

将布条的两端牢固地绑扎在引线上,两人来回拉动引线,将管内灰尘、泥水等杂物清除,或用压缩空气进行吹扫。

3、穿引线

检査管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图纸的要求,先将引线的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将引线穿入管内,在管的两端均应留有10cm-15cm 的余量。

管子穿线时,不得对管口呼唤、吹气,防止引线的弹力伤眼,人应站在侧后方;在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将引线一并穿好;穿引线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后 将引线拉出;阻燃型塑料波纹管的管壁呈波纹状,引线的端头要弯成圆形。

4、放线

黄绿接地线_刷黄绿漆做接地的规范_接地扁铁黄绿漆间隔

依据施工图纸对电线的规格、型号进行核对,将电线置于放线架或放线车上。

当电线根数较少时黄绿接地线,例如2~3根电线,可将电线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入引线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。

当电线根数较多或电线截面较大时黄绿接地线,可将电线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在引线上,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,以便穿线。

5、穿线与断线

穿线前检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏和破损,均应补齐和更换,当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉,两人穿线时,应配合协调,一拉一送。

管内穿线施工流程如何?要注意哪些问题?

三、注意事项

管内穿线应注意下列问题:

①同一交流回路的电线必须穿于同一管内。

②不同回路、不同电压和交流与直流的电线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:额定电压为50V以下的回路;同一设备或同一流水作业设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;同一花灯的几个回路;同类照明的几个回路,但管内的电线总数不应多于8根。

③电线在变形缝处的补偿装置应活动自如,电线应留有一定的余度。

④敷设于垂直管路中的电线,当超过下列长度时,应在管口处和接线盒中加以固定。

剪断电线时,电线的预留长度应注意下列问题:

①接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内电线的预留长度为15cm;

②配电箱内电线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2;

③出户电线的预留长度为L5m;

④公用电线在分支处,可以不剪断电线而是直接穿过。

管内穿线的施工干货分享完毕,这种安全可靠的配线方式建立在施工工艺符合标准的前提下,此文建议收藏!

原文工辅采|MRO|管内穿线施工流程如何?要注意哪些问题?